实习报告5000字4篇(完整)

时间:2023-07-26 09:25:02 来源:网友投稿

实习报告5000字变电站大四,注定是忙碌的一年。经历了前三年理论知识的积累,我们急需一个实践的平台,把我们的所学用于实践,用我们的所学创造价值,用我们的所学下面是小编为大家整理的实习报告5000字4篇,供大家参考。

实习报告5000字4篇

实习报告5000字篇1

变电站大四,注定是忙碌的一年。经历了前三年理论知识的积累,我们急需一个实 践的平台,把我们的所学用于实践,用我们的所学创造价值,用我们的所学服务 社会。与此同时,学校领导高屋建瓴,虽然由于条件限制不能让我们零距离的开 展生产工作,但依旧想办法为我们创造了很多见习的机会。继 日组织我们到校内输变电运行中心见习后,又于9 日安排了我们到包家变电站见习,体验 500 千伏的无限魅力。

据悉,包家变电站是20xx 月23日正式投入运 行的,担负着东北与华北联网后的北电南送和向吉林地区供电的重任,是东北电 网500 千伏第二条大动脉的一个重要联络点,它的建成投运,使东北区域电网更 加坚强,可以满足吉林地区国民经济和社会持续发展对电力的需求,减轻吉林电 网与区外的 220 千伏联络线的输送潮流,并为该区域大电源的接入外送提供条 件。包家变电站共有三个电压等级,500kV/220kV/66kV,500kV 系统采用一台 半断路器接线,220kV 系统采用双母线带旁路母线接线,三台自耦单相变连接两 个电压等级,第三绕组接无功补偿设备——电容器组。变电所还留有一些间隔, 可方便扩建。而今天我们将走近她,感受 她的无限魅力。我们班是由郭老师带 队,出发前,他仔细的给我们讲解了变电所的种类和作用。通过老师详细的讲解, 我们了解到变电所就是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的 场所。电力变电所可分为输电变电所、配电变 电所和变频所。这些变电所按电 压等级可分为中压变电所(60 千伏及以下)、高压变电所 (110~220 千伏)、 超高压变电所(330~765 千伏) 和特高压变电所 (1000 千伏及以上) 其在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所,我们这次的见习基地, 就是属于特高压送电配电变电所。

来到包家变电站门口, 远远的看着由错综复 杂的线路缠绕而成的庞大的变电系统,心里竟升起了一份崇敬之心,只想能够马 上掀开她那神秘的面纱,一睹其 中的奥秘。在院系领导老师的协调下,我们的 见习过程由包家变电站站长负责,他先向我们强调了在变电所内要注意的安全事 宜,然后向我们一一讲解了变电所的设计结构。他说,为保证电能的质量以及设 备的安全,在变电所中需进行电压 调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的 电压、电流和功率的流向及分布)控 制以及输配电线路和主要电工设备的保护。

见习过程中,他还结合实物向我们详细介绍了这个变电所有变换电压等级、 集电流、分配电能控制电能的流向的作用。变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要 的无功功率补偿装置和主控制室等组成 。其中,主接线、主变压器、高低压 二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断 与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。变电所装有 台三相主变压器;它们高3 米。变压器的左边是无功补偿装置,有许多大容量的电力电容器和电感组成。右上边是变压器引出线的接地六根母线,母线上引出了通往 各地的高压线路,线路上被高压电离的空气发出啪 啪的声音。母线下边是变压 器的电力变电所继电保护分系统保护(包括输电线路 和母线保护)和元件保护 (包括变压器、电抗器及无功补偿装置保护)两类。母线的上边有很高的避雷针, 高压线的上方时避雷线,它们都是用来对变压器作防 直击雷保护,保护线路的 安全和正常工作的。

老师说这个包家变电站是枢纽变电站,位于系统的枢纽点, 联系多个 电源,出现回路多,变电容量大;全站停电后将造成大面积停电,或 系统瓦解, 枢纽变电站对电力系统运行的稳定和可靠性起到重要作用。

他还有 一个地区变电站装置是许昌主要变电站,电压等级一般为 220kV,全站停电后 将造成许昌地区 供电的紊乱。

通过这次见习,我们了解了变电站的设计和构造, 感受到了实物的庞大和设 计的巧妙, 深刻的明白了, 现在所学知识的重要和 必要, 端正了我们的学习态度, 检查出了我们学习中的不足。我们在对变电站 的设计和构造赞不绝口的同时,也 对自己未来从业的环境有了更进一步的认识, 为我们未来的学习之路点亮了一盏 明灯! 热电厂 一、前言 进入大学三年级,我们将开始学习专业课,开学的前三周,便是认识实习。

认识实习其实也不能完整的学到一些专业知识,但是作为一次大学生与实际环境 的直接接触,而且是第一次,必将对以后的专业学习乃至个人发展都将有所帮助。

于是,我们就先后来到了武汉高新电厂与供热公司,武汉锅炉厂,武汉汽轮机厂 和华能阳逻电厂实习,其实从真正的意义上讲,就像华能阳逻电厂的游立言工程 师所讲,这短短的参观也就仅仅是参观而已,谈不上实习,但是就当作参观,也 未必不可,而且对我们也会有很大的帮助。从小到大一直是与课本打交道,这次 能直接学习课本以外的知识,当然是不能错过,而且要好好的把握。

虽然只经过短短的参观认识,但是经过各电厂的介绍得知,在新中国成立之 后的半个世纪中,中国的电力工业取得了迅速的发展,平均每年以10%以上的速 度在增长,到XX 年12 月底,全国装机容量以突破5 亿千瓦,无论在装机容量 还是在发电量上都跃居世界第二位,仅次于美国。特别是进入上个世纪 90 年代 以来,我国的电力平均每年新增装机容量超过17GW,使长期严重缺电的局面得 到了基本缓解,国民经济和社会发展对电力的需求得到了基本满足。

但是,我们目前还存在一些问题,首先是全国发电设备平均年利用小时逐年 下降。其次是我国的人均用电水平底,远远落后于发达国家,大约是加拿大的 1/20,美国的1/4,法国的1/8,全国至今还有上千万人没有用上电,而且近几年 中国电力供需十分紧张,不少地区拉闸限电,可见,电力的发展还远远不够。

二、对火电厂的总体认识 第一次来到的就是武汉高新热电厂,当天上午,厂内工人向我们简单介绍了 一下电厂的基本历史,还有就是发电的基本原理。然后我们就在一师兄的带领之 下去参观了电厂的各个部分。电厂给人的第一感觉就是嘈杂,环境极为恶劣,对 于师兄的介绍,讲解,如果站在一米外几乎就听不到说什么,很不幸,在厂房内, 我没有能靠近师兄,当然也就不知所云,不过还好,经过了嘈杂的厂房后,我们 来到了中央集控室,这里可以说是电厂里面环境最好的工作场地,没有房外的灰 飞烟饶,没有机器的轰轰隆隆,而且没有外面的酷热,估计在这里面工作的职工 的薪水也是最高的吧,后来问了师兄,果然是差不多。在集控室,最引人注意的 就是正门对面的一排机器,上面布满了红线,红点,还有一些绿色的,据介绍就 是控制电厂的机器装备等等的电路图,现在基本上都是自动化了,室中心的几台 计算机就是对他进行控制的,而工作人员的人数只需要几个了,只要控制计算机 就可以确保机器的正常安全运行,比起原来的旧电厂,现在的自动化程度大大提 高,所以电厂的技术人员越来越少了,当然对他们的要求也是越来越高,直接带 来的就是效益的越来越好了。

这一点在阳逻电厂也可以鲜明的看得出来,我们在游立言工程师的导引之 下,穿过了电厂的厂房,其中除了只看到机器设备之外就没有什么其他的,很难 看到一个工人,偶尔看到的是几台可控机器,据游工介绍,只需要工人在上面设 置好程序就可以不管了,机器的控制全部在集控室可以观测,所以只要电厂运行 出了问题,就可以马上得知,一个电话过去,维修的就马上过去,使之尽快得到 解决。

谈到自动化,我们在武汉锅炉厂也可以深深的感受到。在汽包制造分厂,汽 包的一些辅助制造,比如汽包上面的钻孔,焊接等全部是自动进行,只要技术工 人根据制造要求事先设计好程序,然后开动机器即可;在管子分厂,无数支管子 的生产,如果仅仅是人为的打磨,那是不可能做到完全一样的,所以当然也利用 机器的自动作业,工人只需要注意机器就可以了。对于锅炉,他有一个重要的组 成部分就是水冷壁。水冷壁就是由许许多多的管子并排组成,管子之间都是焊接 着,这些焊接也是有机器的自动完成,每次并排几只管子,调整好之间的位置, 然后就是自动工作了。

现在火电厂的自动化程度都很高,人员数量必然就会减少,使得对工作的质 量就会提高。据了解,火电厂的职工一般是五班三倒或者是四班二倒或者还有其 他的,反正就是采用的轮流制度吧,每次只要是上班就是连续 12 个小时,在集 控室工作的就必须严密注视着计算机,确保异常情况的出现能够被立即发觉;对 于维修方面的,工作时间有有些不同,有一种开玩笑的说法,说维修工个个都患 有“电话恐惧症”,只要电话一响,多半认为就是要工作了——电厂某些设备需要 维修了,不管是寒冬还是酷暑,不管是白天还是黑夜,都必赶赴现场。当时我们 听起来都很惊讶,心底里自然就想以后自己不要从事这种工作了,但是,中国有 一句谚语——“我不入地狱,谁入地狱?”,如果以后真的是从事这种工作,当然 是不会抱怨,更不会推却的了。但是话说回来,现在的科技如此发达,机器设备 哪有那么容易坏掉呢,所以维修工人的情况也不像想象中的那么艰难。总之,在 电厂工作的时间概念与一般的有些不同,典型的就是不会按照正常的星期计算, 也不会有正常的“黄金周”,人家最闲的时候就是电厂最忙的时候,尽管如此,但 是我认为这也没什么的,还不是都在地球上工作。

火电厂比起水电厂,它的地理位置那是热闹得多。一般在城市的周边建立火 电厂,比如这次参观的高新电厂与供热公司和华能阳逻电厂,一个在武汉的关山 二路,一个在武汉新州区的阳逻,都离武汉市中心 很近。这是因为火电厂与水 电厂不同,他不需要依赖于特别的地理环境,理论上讲,任何地方都可以建立火 电厂。建在城市周边,为城市的输电带来了巨大的便利,不用拉很长的输电线, 也不用超高的输电电压,这在输电成本上有巨大的节约,另外对城市的供电也很 方便。

这次认识实习涉及到电厂的方方面面,当然也不会错过职工住宿薪资方面的 问题。对于住宿,那是肯定很好的。游工介绍,阳逻的工人是住在武汉的竹叶山, 如今,那可是武汉的繁华地带;高新的住在雄楚大街,也是黄金地带,都住的不 错,那也是理所当然,谁让电厂的经济效益这么好?对于薪资方面,我没有顾面 子,问了一些,但是几位都没有正面回答,但从住宿的介绍以及他们的表情看来, 应该还不错,这也是事实吧,当代的中国正在崛起,经济正在以爆炸式的方式增 长,电力就是其中的最根本的基础保障,作为电力的源泉,电厂肯定是扮演着大 佬的角色。

总之,火电厂给人的总体印象是工作环境不怎么样,工作时间不合大流,工 作地点靠近城市,工作待遇还算不差,对国家的贡献无人能替,还有着巨大的发 水电厂水电站实习报告 前言: 电网发展史 电网从历史发展来看,可以分为四个阶段:电厂直配城市网、省区电网、跨 省大区电网和跨大区联合电网。随着用电量不断增长,大型水电、火电和核电的 建设,地区间电源与负荷的不平衡以及经济调度的需要,必然要求发展输电和联 网,电压等级也随之逐步提高。从最初较低电压水平的6-10kV 经历35kV、110kV 220kV,发展到超高压的330kV、500kV 750kV电网,并且还有继续上升的 趋势。

实习目的 实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使 学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际 工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心 和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学 生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业 技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题 的能力。

实习时间: 20xx 月20日至20xxx工厂介绍新宁县天花坝水电站于1993 月20日在邵阳县黄龙镇新田村成立。该厂 目前拥有发电机组8 组,主要负责该镇的企业和居民用电。占地面积10000 平方 米。主要经营主营:发电、供电。兼营:电业安装、修理、加工,注册员工人数 近百人,注册资本 85 万元人民币。新宁县天花坝水电站是我中国自行设计、自 制设备、自主建设的第一座大型水力发电站。水坝最大坝高 105m,水库总库容 220 亿m3。总装机容量为66.25 万kW,年发电量18.6 亿kW??h 实习内容 实习的主要内容 初步了解水电站生产的全过程; 了解水电站主要设备,包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、电抗器、 母线的型式、及其他辅助设备也应有所了解; 了解水电站的电气主接线形式、运行特点; 了解接线方式、备用方式及怎样提高用电的供电可靠性 了解发电厂、水电站的防雷保护措施 初步了解电气二次接线、继电保护、自动装置及高电压技术等有关内容; 水电站建筑物有 挡水建筑物:用于拦蓄河水,集中落差,形成水库,如坝、水闸等; 泄水建筑物:用于下泄多余的洪水,或者放水以降低水库水位,如溢洪道、 泄水孔等; 水电站进水口:将发电用水引入引水道; 水电站引水建筑物:将已引入的发电用水输送给水轮发电机组,如渠道、隧 洞和压力水管等; 平水建筑物:当水电站负荷变化时,用于平稳引水道中流量及压力的变化, 如前池、调压室等; 尾水道:通过它将发电后的尾水自机组排向下游; 发电、变电和配电建筑物:包括安装水轮发电机组及其控制设备的水电站厂 房、安放变压器及高压开关等设备的水电站升压开关站; 为水电站的运行管理而设置的必要的辅助性生产、管理及生活建筑设施。

实习报告5000字篇2

(6)用兆欧表测过的设备,如含有电容,要及时放电,然后再停兆欧表,防止发生触电或毁坏兆欧表。

(四)高压电气设备

高压电气设备绝缘在线监测技术是在能够及时发现和检测出设备内部绝缘状态的变化,对设备绝缘故障及时处理,保证电网的安全运行。在线监测技术是供电单位实行状态检修的基础和唯一技术手段。应当进一步推广使用绝缘在线监测技术,积累运行经验,积极推行电乞设备状态检修。现阶段无线通讯技术、计算机技术、传感器技术的发展为高压电气设备绝缘在线监测技术的发展提供了有力的保证,为实施超高电压电力线路绝缘子等以前没有研究与开发的在线监测技术提供了条件。

(五)高压预防性试验

直流耐压和泄漏试验

将试验装置的高压引线连接到与被试验电缆导体,接通电源进行升压,按试验标准进行直流耐压试验并读取泄漏试验数据。升压时要密切监视电流表的充电电流不能超过试验装置的最大工作电流,升压速度一般控制在3--5kv/s。加到规定试验电压后,按规范在第一分钟和最后一分钟记录电流表读数。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮需再次升压时按红色按钮。

(六)变电值班实习

变电所日常安全规程

1、值班电工必须要的电工知识,熟悉安全操作规程;

2、巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好;

3、严格执行值班制度、倒闸操作制度、工作票制度等;

4、停电拉闸必须按照照油开关;

5、验电时必须用电压等级合格的验电器,在检修设备时出线两侧分别验电。

四、实习心得体会

在实习生活中,我学到了很多知识,而且很大一部分是在书本上学不到的。刚来到实习单位时,我还什么都不懂,在单位老师傅们的热心教导下,我很快融入并确实体会到了供电工作和生活。在这里工作如果安全没有做到位,安全事帮随时都可能发生,因此在这里做事要很仔细很小心,否则可能由于不小心造成高压电网事帮的发生,其危害和损失极大,后果不堪设想。总之,这段时间的实习,不管是理论知识还是实践方面我都受益非浅,算是第一次亲身感受到了所学知识与实际的应用,理论与实践的相结合,让我大开眼界,也让我明白了只有通过实践才能检验自己的能力和水平,才能促进自己的进步和全面发展。

一个人无论从事何种职业,都应该尽心尽责,尽自己的最大努力,求得不断的进步。这不仅是工作的原则,也的人生的原则。最后,很感谢学校给予我们这次机会,谢谢领导和师傅们这段时间对我的照顾和帮助。

关于变电站实习报告范文篇3

一 时间:

二 地点:

三 实习单位:

四 实习内容

(一)了解电力系统整体概况

28日上午,我们全体学生集合在一起,许老师向大家大致讲解了整个发电系统的情况,认识和了解了发电过程。

我国的发电厂主要有火力发电厂、水力发电厂和核能发电厂。

(1)火电厂的电能生产过程

我国火电厂使用的能源主要是煤,且主力发电厂为凝气式发电厂。整个生产过程可分为三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,即燃烧系统。主要有运煤、风烟、灰渣等组成。汽水系统主要有锅炉、汽轮机 、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成。将热能转变为机械能。电气系统由发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电站组成。

(2)水力发电厂

水力发电厂又称为水电站。把水的位能和动能转换成为电能的工厂。生产过程为:从河流较高处或水库内引水。利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变为机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。

(3)核能发电厂

核能发电厂简称核电厂,利用反应堆中核燃料裂变链式反应所产生的热能再按火电厂的发电方式,将热能转换为机械能,在转换成电能。

我国还有其他发电厂如风电厂。地热发电厂。潮汐发电厂等。

(二)高压走廊

28日下午,我们集体参观了从校西门到龙源湖之间的高压走廊,主线路为10KV输电线路,共有两条即李万左线和李万右线。我们学校用电也由它供给。这条线路外非裸线,因为典雅较110KV线路低,线路离地较近,以防伤人或车,故未用裸线。

通过今天的学习,我了解到以下知识:

1.送电线路主要设备

送电线路用绝缘子以及相应金属导线及架空地线悬架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能。

a 导线:目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线为提高线路的输送能力常采用每相四根或两根导线组成的分裂导线型式。

b 架空地线主要用于防雷,也可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。

c 绝缘子:将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。常用的有盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。

d 干架:支撑架空线路导线和架空地线。本次实习所接触的杆距为50m

高压输电线采用裸线输电。如果输送的是交流电,一般采用空芯输线。高压输电线上最上面有两根电线为避雷线,输送的三相电采用分裂式。线路与干架连接部分有绝缘子,以固定线路,防止因经常抖动将电线扭断。在输电线路上有许多铁环,用于挂线。通信线路经常借用输电线路铺设的杆架,以节省基础投资。二者并列运行,以将互相之间的干扰降至最小。输电线路遇到难以清除的障碍物时采用地下电缆。

(三)配电装置

12月30日,我们参观了校屋内配电装置与校中央空调。

我们学校的电从李万10KV左右供电线引进,经断路器,隔离开关。变压器和高压开关柜组成。下面对各板块进行分析:

配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。其作用是在正常运行情况下,用来接受和分配电能,而在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维持系统正常运行。

首先看到的是两台电力变压器,采用落地布置,安装在变压器基础上。变压器基础一般制成双梁形并辅以铁轨,轨距等于变压器的滚动中心局。主变压器与建筑物的距离不小于1.25m,且距变压器5m以内的建筑物,在变压器总高度以下及外廊两侧各3m的范围内,不应有门窗和通风孔。

进入配电室后,我校的高压开关柜采用手车式。它采用单母线接线,由手车室,继电气仪表室。母线室、出线室组成。断路器及操动机构均装在小车上,断路器手车正面上部为推进机构。当手车在工作位置时,断路器通过隔离插头与母线和出线相通,继电器仪表室。测量仪表。信号继电器和继电保护用压板装在该小室的仪表门上,小室内有继电器、端子排、熔断器和电能表、母线室位于开关柜的后上部,室内装有母线和静隔离触头。出线室位于柜后部下方,室内装有出线侧静电隔离触头,电流互感器。引出电缆和接地开关等。

低压配电屏,齐框架用角钢和薄钢板焊成,屏面有门,维护方面,在上部屏门上装有测量仪表,中部面板上设有闸刀开关的操作手柄和控制按钮等,下部屏门内有继电器、二次端子和电能表。母线布置在屏顶,并设有防护罩,其他电器元件都装在屏后,屏间装有隔板,可限制故障范围。

母线及构架,屋外配电装置的母线有软母线和硬母线两种,软母线为钢芯铝绞线。软母管线和分裂导线。高压断路器在配电装置所占的位置。断路器的排列方式必须根据主接线、场地地形条件、总体布置和出线方向等多种因素合理选择。断路器有低式和高式两种布置。避雷器也有高低两种布置。隔离开关和互感器均采用高式布置。电缆沟能满足使电缆所走的道路最短。总之,配电装置应满足保证可靠运行、便于操作、巡视和检修、保证工作人员的安全,力求提高经济性,具有扩建的可能等要求。

随后,我们又参观了我校的中央空调室。该空调主要有一台主机通过风火冷热水管接多个末端的方式控制。它的主要部件为压缩机。它通过改变气体的容积来完成气体的压缩和输送过程,制冷系统主要分压缩机。冷凝器。蒸发器。压缩机将冷冻剂压缩成高压饱和气体,这种气态冷冻剂再经过冷凝器冷凝。通过节流装置后,通入到蒸发器中,将所需要冷却的媒介冷却换热。而蒸发器蛇形管内的冷冻剂换热后变成低压蒸汽回到压缩机,再次被压缩,这样循环利用就完成制冷系统。制热系统也大致是这个原理,只是方式相反。我校的中央空调主要供给校图书馆、行政楼和部分教授楼使用。其供给系统感觉不够完善。尤其是夏季在图书馆五、六层感觉不到冷气。据师傅说是因为动力系统出现故障。

(四)于村变电站

12月31日上午,我们在指导老师的带领下步行来到了焦作市于村变电站。刚进站门,只见很多杆架以及许多复杂的配电装置。由于参观人数较多,我们先在变电站旁边的电压走廊参观。该电压走廊有低压供电线路和高压供电装置。专供电工培训使用,因此只有模型,不供电。高压线路共有七根线,最上端两条为避雷装置线。有一条零线。三相供电线路。低压线路有四条,采用了三相四线制。变压器上有黄红绿三个绝缘子。高压侧的绝缘子比较高、低压侧有四个绝缘子,其中有三个为供电专用,剩下一个为零线使用。低压侧由于电流较大,其供电线较高压侧细。参观完线路后,在师傅的带领下正式进入了变电站。由于所有供电线路都正在使用,我们只是观看下,有疑惑想师傅请教。

我们先了解了变电站的变压器,它在电网中高、低压为110/10KV,是中性点接地的自耦变压器,高压侧采用星形连接,低压侧采用角形连接。由于变压器在运行过程中发热较多,其热量主要来自油浸式,其工作过程为热量由绕组和铁心表面,热量由铁芯和绕组表面以对流方式传到变压器油中,约为绕组对空气温升20~30%,绕组和铁心附近的热油经对流把热量传到油箱或散热器的内表面,油箱或散热器内表面热量经传导散到外表面。热量由油箱壁经对流和辐射散到周围空气中,这部分比重较大。

接着我们参观了变电站的接线部分。高压断路器和隔离开关,它是变电站电气主系统的重要开关电器,高压断路器主要功能是正常运行倒换运行方式,把设备或线路接入电网或退出运行,起着控制作用,当设备或线路发生故障时,能快速切除故障回路,保证无故障部分正常运行,起着保护作用。高压断路器是开关电器是中最为完善的一种设备,其最大特点是能断开电器负荷电流和短路电流,而高压隔离开关的主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全,不能用玉切断、投入负荷电流,仅可允许用于不产生强大电弧的某些切换操作。

电磁式电流互感器的工作原理和变压器相似,其特点有一次绕组串联在电路中,并且匝数较少,故一次绕组的电流安全取决于被测电路的负荷电流,而与二次电流无关,电流互感器的二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。电磁式互感器的工作原理和变压器相同,其特点是容量小,类似一台小容量变压器。二次测仪表和继电器的电压线圈阻抗大,互感器在近于空载状态下运行,总之互感器是二次设备获取电气一次回路信息的传感器。

下面谈下对变电站的整体认识,变电站是电力系统的重要环节,伴随着科学技术的发展,变电站实现了自动化,采用数据采集与监控,警报处理与电压/无功综合控制等自动化手段,减少了人工干预,提高运行和维护的效率。但变电站的保护也需要提升,它的主要保护系统有防雷保护和信息系统的过电压保护。于村变电站共有四个大型避雷针。变电所内装设避雷器,主要是限制雷电波入侵时的过电压,在变电所内架设避雷线,又称为进线保护。

于村变电所建设时间较晚,它有两台大型变压器,为防止以后用电量增加,在设计之初又建设了备用变电器安装台,人工主要是必要时检修电路,因为变电所的供电系统实现了自动控制。通过师傅的讲解,我对变电所内的各装置有了较多了解。认识了变电所各设备的作用。

实习报告5000字篇3

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着我国经济的发展,对电的需求量不断扩大,电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。

东莞供电局曾几经易名,于20xx年4月正式挂牌为广东电网公司东莞供电局,是广东电网公司直属大一型企业,担负东莞市33个镇(区)的供电及电网规划、电网建设和运行管理任务。截止至20xx年12月31日,共有500KV变电站3座,220KV变电站19座,110KV变电站89座。全年完成供电量464.4507亿千瓦时,在广东省排第二位,仅次于深圳市。

随着电力事业的发展,变电站由当初的有人值班站发展到现在无人值班站或者是中心站。我实习所在的220KV景湖变电站就属于中心站;在有人值班的景湖站管辖下有9个无人值班的110KV变电站。东莞供电局计划20xx年前将220KV景湖变电站等发展成无人值班站。这将是对变电站值班员和变电设备提出更高的要求。

1. 实习目的

实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。

2. 实习内容

2.1 内容与形式:

2.1.1 搜集整理变电站主要一、二次设备以及变电站运行方面的相关知识和资料。

2.1.2 搜集整理220KV变电站特点方面资料。

2.1.3 熟悉变电站电气主接线、主要电气设备构成,了解电气设备的布置,了解电气运行的有关知识。

2.1.4 实地考察景湖站220KV变电站的主接线、主要电气设备(包括主变压器、主要一次设备、二次设备、进出线情况等)电气设备布置方式、变电站主要运行控制方式、变电站的通讯方式等,参观考察过程中要求作好笔记。

2.1.5 将搜集学习到的相关知识与景湖站的实践相结合,对理论知识进行深化理解,总结收获。

2.1.6运用所学知识,对生产实际中存在的问题作出一定的分析,进一步提高分析问题和解决问题的能力。

2.2 实习前期准备

变电所是联系发电厂和电力用户的中间环节,起着电压变换和分配电能的作用。根据变电所在电力系统中的地位和作用不同,变电所可分为枢纽变电所、中间变电所、区域变电所和终端变电所。

2.2.1 枢纽变电所枢纽

变电所位于电力系统的枢纽点,汇集有多个电源(发电厂或其他电力网),连接电力系统的高压和中压,负责向区域变电所和中间变电所供电。当其停电时,将引起电力系统解列甚至瘫痪。

2.2.2 中间变电所

中间变电所位于枢纽变电所和区域变电所之间,使长距离输电线路分段,其高压侧以交换潮流为主,起功率交换作用。它一般汇集2~3路电源,电压等级在500~330kV之间。除了通过功率外,它还降压向当地用户供电,当其停电时将使区域电网解列。

2.2.3 区域变电所

区域变电所负责向某一地区城市供电,高压侧电压等级一般为110kV或220kV,低压侧电压等级一般为110 kV或35 kV.当该变电所停电时将使该地区的供电中断。

2.2.4 终端变电所

终端变电所在输电线路的终端,直接向电力用户供电,高压侧电压一般为110 kV.当全所停电时,只影响该变电所的供电用户。

2.2.5 牵引变电所

牵引变电所是一种特殊的终端变电所,用于向电气化铁路的电力牵引网和电力机车供电。其高压侧电压一般为110 kV或220 kV,低压侧电压为27.5 kV(BT供电)或55 kV(AT供电)。牵引变电所是一级电力负荷,少数牵引变电所还担负着其所在地区的10 kV动力负荷。

2.3 220KV变电站的突出特点:为了把电能送到较远的用电地区,需将电能经升压变压器把电压升高,通过高压输电线路送到用电地区,再经降压变压站的变压器把电压降低后分配使用。所以,变电站的主要任务是变换电压,集中和分配电能,控制电能的流向和调整电压。我国通过技术经济比较较及总结多年的运行经验,得出了各级额定电压与输送及送电距离的关系。一般,220KV电压级输送功率为100~150MW,送电距离为200~300KM,由此可见,220KV电压级最适合作为省级电网的主要输电线路的电压。由于我市用电量较大所以主要是取用220KV变电站来分配电能。

2.4 220KV变电站电气主接线

电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,它反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互关系。对电气主接线的基本要求,概括地说包括可靠性、灵活性、和经济性三个方面。

2.5 220KV变电站的主要电气设备

220 kV变电站的主要电气设备有主变压器、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、电抗器和、电容器等。

2.5.1 主变压器

220kV变压器:变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。变压器通过变换(升高或降低)交流电压和电流,传输交流电能。因此,变压器也可称作是没有运动功能部件的电气设备。

2.5.2断路器

高压断路器的主要作用是,在正常情况下控制各种电力线路和设备的开断和关合,在电力系统发生故障时自动地切除电力系统的短路电流,以保证电力系统的正常运行。在我国220KV断路器大部分是使用六氟化硫断路器。

2.5.3 隔离开关

隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流,。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要用途有:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开断点,以保证工作人员和设备的安全;②隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变系统接线的运行方式。其只要作用是电气隔离。

2.5.4 电压互感器

电压互感器作为电压变换装置跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种设备和仪表的工作电压;电压互感器的主要用途有:①供电量结算用,要求有0.2级准确等级,但输出容量不大;②用作继电保护的电影信号源,要求准确等级一般为0.5级及3p,输出容量一般较大;③用作合闸或重合闸检查同期、检无压信号,要求准确等级一般为1.0级和3.0级,输出容量较大。现代电力系统中,电压互感器一般可做到四绕组式,这样一台电压互感器可集上述三种用途于一身。电压互感器分为电磁式和电容式两大类,目前在220KV电力系统中,电磁式和电容式都有使用。

2.5.5 电流互感器

电流互感器是专门用作变换电流的特种变压器。电流互感器的一次绕组串联在电力线路中,线路中的电流就是互感器的一次电流,二次绕组接有测量仪表和保护装置,作为二次绕组的负荷,二次绕组输出电流额定值一般为 5A或1A.

2.5.6 避雷器

避雷器是变电站内保护电气设备免雷电冲击波袭击的设备。当雷电冲击波沿线路传入变电站,超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,将雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。

3. 实习过程

3.1景湖中心站介绍

20xx年8月4日我来到220KV景湖变电站实习。220KV景湖中心站位于东莞市厚街镇,距市区25公里,厚街镇是东莞市的工业重镇,其用电量一直排在东莞供电局的前列。景湖站是受500KV莞城站电源,连接220KV北珊站,属于枢扭变电站。20xx年4月25日投入运行。景湖中心站目前有职工27人,其中,站长、1人,值班长4人、值班员20人、汽车司机2人,具有大专及以上学历的有15人。

3.2景湖中心站运行知识介绍

220KV景湖变电站一次结线图如附件。①景湖变电站220KV侧一次接线是采用具有专用旁路断路器的双母线带旁路接线。其特点是检修任一接入旁路的进、出线的断路器时,使该回路不停电。这种接线,运行操作方便,不影响双母线的运行方式,且比双母线供电可靠、运行方式灵活。②景湖变电站110KV侧一次接线是采用双母线四分段接线。它是用分段断路器将一般双母线中的两组母线各分为两段,并设置两台母联断路器。正常运行时,电源和线路大致均分在四段母线上,母联断路器和分段断路器合上,四段母线同时运行。当任一段母线故障时,只有1/4的电源和负荷停电。当任一母联断路器或分段断路器故障时,只有1/2在右的电源和负荷停电。③景湖变电站10KV侧一次接线是采用分段的单母线接线,通过母联断路器将几段母线连接起来变电站内电力系统通讯在确保电网安全、经济调度等重要技术有重要作用。220KV景湖站站内的通讯方式包括:电力线路载波通讯、绝缘架空地缘载波通讯、微波通讯、光纤通讯。

3.3 现场参观实习

在进入站区之前,我们首先了解了高压电的安全距离:10kV电压为 0.7米;110 kV为1.5米;220 kV为3米。严格要求远离电气设备,不准乱碰乱摸,要注意安全。

220KV景湖站主要电气设备:

主变压器(4台),主变压器本体技术参数:

型号:SFSZ9-180000/220

标准代号:GB1094

负载损耗(kW): 高-中 508.6

高-低 326.4

中-低 325.1

额定电压:220(+10)(-6)×1.5%/115/10.5 kV冷却方式:ONAN 0NAF油顶层温升:55K

绝缘油重:55ton

额定容量:180/180/90 MVA

频率:50HZ

噪声水平:72dB

使用条件:户外型

阻抗电压: 高-中 15.00%

高-低 52.92%

中-低 38.45%

空载电流:0.14%

额定电流:472/904/4949 A

相数: 3 相

接线组别:YN,yn0,d11

空载损耗:68.6kW

绕组温升:65K

总重:235ton

器身重:114ton

充气运输重:140ton

常 州 东 芝 变 压 器 厂

高压断路器:

隔离开关GWD-550DW(550KV,3150A)和接地刀闸:

避雷器Y20W5-444/1106W,互感器SAS550

主控室:包括微机监控系统、电力系统通信系统、变电站管理系统。220KV景湖站的主控室有六台计算机组成:视频视频监控系统机、故障录波系统、监控后台2、监控后台1、五防系统,以上的都是由我国电气业较先进的南瑞集团的产品,可以说都是国内最先进的技术。在主控室里对整个变电站的运行进行监视,通过计算机技术对故障进行预警、分析、排除,控制及安全操作闭锁,显示和制表打印,时间顺序记录,事故追忆,信息的远传,运行、操作、事故处理指导,人机联系,运行的技术管理,自诊断、自恢复和自动切换。

通讯主网是以太网,子网以NET网连接。

3.4景湖中心站事故处理原则

4. 实习总结

通过这一次的实习,我了解了变电所电气设备的构成、型号、参数、结构、布置方式,对变电所生产过程有一个完整的概念;熟悉了变电所主接线连接方式、运行特点;初步了解了电气二次接线、继电保护及自动装置,还有:

1、初步了解变电所生产运行的全过程。

2、深刻了解发变电所主要设备;包括变压器、所断路器、互感器、隔离开关、电抗器、母线的型式、构造特点、主要参数及作用,对其他辅助设备也应有所了解。

3、着重了解发变电所的电气主接线形式、运行特点及检修、倒换操作顺序。

4、了解厂(站)用电的接线方式、备用方式及怎样提高厂(站)用电的供电可靠性。

5、了解配电装置的布置形式及特点,并了解安全净距的意义。

6、了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情。通过这些巩固和加强我们所学理论知识,为今后在工作岗位打下良好基础。同时培养了正确的劳动观念,为今后走向基工作岗位奠定思想基础。

在变电站工作,安全是最重要的一件事,所以我们牢记"安全第一、预防为主"的实习方针,加强《安规》学习,提高安全意识,更是我们的必修课。 "变电站安全无小事"已在每个同学的心中打上深深的烙印。在这次实习中,我收益颇多,这些都是无形资产,将伴随我一生。

进入大三以来,看到自己成绩还可以,总以为自己很了不起了,经过实习才发现自己还是很无知,缺少很多知识,理论和实践相差实在是太远了。在变电站的每一项设计并不是纯粹的利用理论知识就能解决的,而是要用到许许多多的工程估算,参数,考虑到现场的环境与实际情况的设计方法。在学校实验室里我们所看到的一些设备和变电站的实际设备的形状和大小相比,实在是小得多,可见实验室的设备完全是理想化了,没有考虑到运行现场的实际情况。

看来我们要学的东西实在是太多了,不仅要学好理论知识,还要会运用这些理论知识解决工程上的问题。这次实习可以说是将我们对电力系统从理性认识提升到了感性的认识。在这次参观中我放下了心中的一块石头,以前我想到万伏的高压电就怕啊,事实上只要对它了解了,安全的操作,高压电并不可怕。电力系统是一个国家的前进的原动力,有着不可忽视的地位。因此它的安全十分重要,这次参观可以看到变电站的管理可以说是军事化的管理模式。临走前,我看着一根根的输电线把电能输送到千家万户,给我们带来了光明,给我们带来了征服大自然的力量。此外,我们和站长的谈话中也学到了一些在社会上为人处世和工作的经验,让我知道怎样在平凡之中创造出不平凡。

实习报告5000字篇4

一、实习的目的意义、大纲的要求及接受实习任务。

(一)本实习的目的。

让学生熟悉变电站所的组成和工艺布置,了解变电站所生产工艺流程,熟悉变电站所生产操作规范,认识变电站所一次回路和二次回路主要设备,加深对理论课程的理解,获得变电站所基本实践技能。通过实习,学会观察,搜集资料,调查研究,整理报告的方法,提高分析问题和解决问题的能力。

(二)实习动员,安全教育,参观重庆陈家桥变电站、重庆科技学院变配电所:

1、了解实习单位的先进技术应用情况和先进的管理体制以及安全规章制度。

2、了解500kv/220kv/110kv及10kv/0。4kv供配电系统中各种型号设备的结构、功能及其操作规程。

3、了解实习单位供配电系统主接线方案应用情况。

4、了解实习单位二次回路方案及实施情况。

5、了解实习单位变配电室值班岗位职责及操作规章制度。

6、做好实习记录,撰写实习报告。

二、实习的基本情况。

(一)第一天,开了动员会,学习了电业安全工作规程和电力供电安全教育,并且将整个专业按教学班顺序分成2个大组,第一组75人,第二组75人右,由小组负责人负责全组的安全与管理,到现场后根据变电站的实际情况再分成几个小组,分配到各个配电所进行参观实习。进厂前由该厂进行安全教育。到图书馆查阅相关资料,为实习做准备。

(二)第二天,参观重庆科技学院变配电所。9:10从学校逸夫科技大楼出发前往重庆科技学院变配电所。根据具体情况分成几个小组轮流参观10/0.4kv变电站的供电情况。

1、变配电所的类型。

3类型变配电所(以下简称变电所)根据变压器的功能分为升压变电所和降压变电所。根据变电所在系统中所处的地位分为枢纽变电所、中间变电所、终端变电所。根据变电所所在电力网的位置分为区域变电所、地方变电所。变电所还可分为户内式、户外式和组合式等三种基本类型。常见变电所有独立式、附设式、露天式、户内式、地下式、杆上式或高台式变电所。

3所址变电所所址应选择接近负荷中心,考虑进出线方便,接近电源侧,设备吊装、运输方便。不应设在有剧烈振动的场所。不宜设在多尘、水雾(如大型冷却塔)或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污源的下风侧。不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。不应设在爆炸危险场所以内,不宜设在有火灾危险场所的正上方或正下方,如必须布置在爆炸危险场所范围以内,布置在与火灾危险场所的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。

2、组成。

组成变配电所主要由高压配电室、低压配电室、变压器室、电容器室、值班室等组成的。

3、变电所消防。

(1)在变电所大门处悬挂醒目的由当地消防管理部门颁发的防火警告标志。

(2)对变电所运行人员、值守人员、门卫进行消防知识教育,使其掌握“三懂三会”,即懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救方法,会使用消防器材、会扑灭初期火灾、会报火警。

(3)变电所应按规程规定配置消防设施,现场应有相应的消防设施配置图。消防设施周围不得堆放杂物和其它设备,现场消防设施不得移作它用,室外的消防器材放置在专用的消防箱内。

(4)变电所生产现场严禁存放易爆物品。

(5)电缆沟、排水沟等沟内不应有积油、充油。各类废油严禁随意乱倒,应按规定倒入专用的容器内。

(6)变电所内需用火工作时,必须严格执行用火工作票制度。

(7)消防黄沙应确保充足、干燥,消防箱、消防桶、消防锹、安全斧把柄应涂红漆,以起警示提醒作用。

(8)穿越电缆沟、墙壁、楼板进入控制室、电缆夹层、控制屏、保护屏、仪表屏等处电缆沟、洞、竖井应采用耐火泥等防火材料严密封堵。通过充油设备的电缆沟设置防火墙进行阻燃,盖板应封堵完好。

(9)电缆夹层内、电缆沟内通往室内的电缆应涂防火材料,在已采取防火措施的电缆层上敷设新电缆,应及时补做相应的防火措施。

(10)每季度由消防专职人员对各种灭火器材进行检查一次,确保其符合使用范围,并及时更换检查标签。每周对消防自动报警装置进行检查试验一次,确保其可靠动作。每月对消防黄沙翻晒一次,确保其干燥充足。

(11)编制变电所消防预案。

(12)发现火灾,立即报警,及时切断有关电源,按消防预案进行初期灭火。

(三)第三天,参观陈家桥变电站。9:10从学校逸夫科技大楼乘车出发前往陈家桥变电站。根据具体情况分成几个小组轮流参观500/220kv变电站的供电情况。

1、500kv变电站主要设备介绍。

第一部分 设备的公用参数

一、设备的额定电压。

1、我国的电压等级。

电压等级分别用“系统标称电压”表示,分别为:1000kv、750kv、500kv、330kv(西北)、220kv、145kv(东北)、110kv、60kv、35kv、10kv、6kv(电厂)、0。4kv

2、设备的额定电压。

“设备的额定电压”分别用上述系统的“最高运行电压”表示,分别为:1100kv、800kv、550kv、363kv(西北)、252kv、167kv(东北)、126kv、69kv、40。5kv、11。5kv、6。9kv(电厂)、0。46kv二、额定频率:50hz

第二部分 500kv变电站主要一次设备

500kv变电站一般分为三个电压等级,即:500kv、220kv和35kv,下面分别介绍各级电压的一次设备。

一、500kv主变压器。

变压器的作用是“改变电压,将各级电压连接起来”。500kv主变压器的主要型式和参数介绍如下:

1、额定容量:750mva、1000mva等等。

2、绕组容量比:100/100/50等等。

3、电压变比500/220/35kv等等。

4、短路阻抗。

5、空载损耗和负载损耗。

6、单相变压器(a、b、c三相共三台),或三相共体变压器(a、b、c三相一台)。多数变电站为三台分相的单相变压器,少量运输条件优越的变电站采用三相共体变压器。

7、调压方式:无载调压(无励磁调压),或有载调压(带励磁调压)。

8、冷却方式:强迫油循环风冷、空气自然冷却,或水循环冷却。

二、500kv高压并联电抗器。

高压并联电抗器的作用:“一是限制系统的过电压。二是实现系统的无功补偿”。500kv高压并联电抗器的型式和主要参数介绍如下:

1、额定容量:90mvar——180mvar。

2、额定电压:525kv——550kv3、冷却方式。

4、一般500kv高压并联电抗器是三个单相构成,即:三台构成一组。

三、500kv断路器。

断路器的作用是:“既可以分合正常工作电流,也可以切断较大的事故短路电流”。500kv断路器的型式和主要参数介绍如下:

1、额定电流(有效值):3150a、4000a等等。

2、额定短路开断电流(有效值):50ka、63ka等等。

3、额定短时耐受电流(冲击峰值):125ka、160ka等等。

4、组合型式:主要分为以下三种:柱式断路器、罐式断路器、hgis开关设备、gis开关设备(后面具体介绍)

四、500kv隔离开关。

隔离开关的作用是:“只能不带电流分合,检修时起到隔离作用”。500kv隔离开关的型式和主要参数介绍如下:

1、额定电流(有效值):2500a、3150a、4000a等等。

2、额定短时耐受电流(冲击峰值):125ka、160ka等等。

4、型式分类方式很多,主要分为以下几种:

(1)按照分合方式可以分为:垂直分合、水平分合。

(2)按照携带接地开关的方式可以分为:双接地、单接地、不带接地。

(3)两组隔离开关组合成一组时,称为“组合式隔离开关”。

(4)只用于接地的独立“接地隔离开关”是隔离开关的一种。

五、500kv电流互感器。

也称为:ct或ta,作用是“通过变流取得较小二次电流,用于二次系统采样”。型式和主要参数介绍如下:

1、额定电流比:1250—2500/1/1/1/1/1/1a等等

2、主要型式有:sf6气体电流互感器和油浸式电流互感器

3、额定短时耐受电流(冲击峰值):125ka、160ka等等

六、500kv电压互感器。

也称为:cvt或tv,作用是“通过变压取得较小二次电压,用于二次系统采样”。型式和主要参数介绍:

1、额定电压比。

2、500kv的主要型式是:电容式电压互感器,即:cvt。

七、500kv避雷器。

目前采用比较多的是“金属氧化物避雷器”,或称为“氧化锌避雷器”,作用是“在系统出现过电压时,起到限制过电压的作用,达到保护其它设备的目的”。主要参数介绍如下:

1、额定电压:444kv和420kv两种。注意:避雷器比较特殊,它的额定电压与上面提及的设备额定电压含义不同。避雷器额定电压是指“非正常情况下短时的过电压能力”,而通常的设备额定电压是指“正常运行的设备最高电压”。

2、雷电冲击残压。

3、操作冲击残压。

八、500kv的sf6组合电器。

1、柱式断路器。

是独立的断路器,只具有断路器的功能。

2、罐式断路器。

是断路器和电流互感器的组合。

3、hgis开关设备。

是断路器、电流互感器、隔离开关的组合,必要时也可以组合电压互感器和避雷器。只是不同回路的连接仍然采用架空母线连接。

4、gis开关设备。

是断路器、电流互感器、隔离开关的组合,必要时也可以组合电压互感器和避雷器。不同回路的连接采用sf6母线管道连接。

5、柱式断路器、罐式断路器、hgis开关设备、gis开关设备,按照这个顺序比较,占地越来越小,可靠性越来越高,但造价也越来越高。

九、220kv主要一次设备。

220kv的主要一次设备类型与500kv基本相同,区别只有以下两方面:

1、我国的220kv电压等级一般没有并联电抗器。

2、变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等设备,220kv与500kv相比,数值上有所不同。

十、35kv主要一次设备。

35kv主要一次设备也包括:断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等,另外还有:并联电抗器(通常为无油的“干式”)、并联电容器设备。

这些设备型式和参数基本没有特殊要求,只是35kv分合无功的断路器,额定电流和断路开断电流较大,还需要通过分合无功补偿的试验,制造和试验难度较大,在国内选型范围有所局限。

(四)第四天,重庆科技学院变电站仿真实验室。9:10到i410,分成4个人一个小组,进行变电站的仿真实训。

(五)第五天,整理参观实习记录,撰写实习报告。

三、心得体会。

在开学之际,随之而来的是我们的实习实训,经过一周的老师和指导员的引导、度过了为期一周的愉悦的参观实习。

周一、在老师的统一安排之下,我们进行了理论的认识,人生安全的防护,还有人员的调整与分配。然后下午对老师讲的和要参观的变电站进行查阅资料,为接下来几天的参观工作做好准备。

周二、我们参观了学校的变电站,熟悉和掌握了基本原

理,知道了变电站的基本结构,还有在老师的知道下,我们还对一些问题进行深一步的认知,对实践学习有了很大的帮助。对以后有颇深的意义。

周三、我们参观了陈家桥变电站,熟悉变电站的基本原理、基本结构、结构功能等等,然后对500kv、220kv、35kv变电站进行了实物参观,并对变电站的结构、功能等进行进一步的了解,也加深了对理论知识的理解。然后下午对今天参观作下自己的总结与体会。

周四、在老师的指导下,我们对变电站的控制等等进行了认识,然后对其进行操作,见证了理论的正确性,然后记下自己的总结与心得。

周五、结束了为期一周的实习,完成实习报告

最后、感谢老师们对我们进行的实习,还有那些技术人员的指导,给我们留下了深刻的记忆,我们受益颇深,对以后我们的工作、学习都有很大的帮助。诚心的感谢在实习中帮助我们的老师、同学和技术人员。

推荐访问:实习报告 会计实习报告5000字 实习报告范文5000字